    Arduino
    7
    19
    1763
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • J
      JB last edited by jr

      Bonjour, je viens d installer un équipement girouette anémomètre

      • Capteur Davis
      • Boîtier
      • Platine électronique
      • Arduino MKR FOX 1200
      • Antenne Arduino Sigfox
      • Accu
      • Panneau solaire
        la couverture radio est bonne, les informations concernant la vitesse du vent remontent normalement, le souci est que l orientation du vent reste bloquée sur NORD.
        Après inspection du câble capteur -boitier aucune anomalie constatée,
        Question : y a t il possibilité réinitialisation pour débloqué cette situation ou toutes autres solution.
        Merci par avance de votre aide.
      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ?
        Guest @JB last edited by

        @jb
        Bonsoir.
        On peut avoir une photo de l'installation ?

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          JB @Guest last edited by

          IMG_20221219_201921.jpg

          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ?
            Guest @JB last edited by

            @jb ça m’intéresserait de voir la carte et les branchement

            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              JB @Guest last edited by

              oups pardonIMG_20221219_211952.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ?
                Guest last edited by

                Tout paraît conforme sur cette photo.

                Quel est le numéro de la balise ? Je vais regarder les données qu'on a

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JB @Guest last edited by

                  numéro balise 942
                  actuellement balise démontée dernières données doivent remonter à hier matin vers 11h30
                  seulement la vitesse - rien en direction

                  jr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jr
                    jr @JB last edited by

                    Peut être essayer de connecter le Davis fil à fil sur les 4 bornes prévues (les couleurs sont indiquées) car peut être que tu as un mauvais contact dans la prise "multiple".

                    nicolas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nicolas
                      nicolas @jr last edited by

                      @jr je ne crois pas trop au mauvais contact

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        GIBRAT last edited by

                        Bonsoir, je confirme, il faut relier directement les 4 fils au bornier, il faut respecter les couleurs, je suis à ma 4ieme balise,
                        J'ai quelques réglages et corrections à faire, de temps en temps j'ai des pics élevés sur la vitesse, avec les conseils de pascal, j'ai pu en éliminer quelques uns.
                        A suivre
                        JMG

                        nicolas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nicolas
                          nicolas @GIBRAT last edited by

                          @gibrat chez vous, ça ne marchait pas en vous branchant sur la prise RJ11 ?

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            GIBRAT @nicolas last edited by

                            @nicolas
                            Oui, obliger de couper le câble, pour le câbler directement, depuis c'est ok.

                            nicolas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nicolas
                              nicolas @GIBRAT last edited by

                              @pascal31 peux-tu voir pourquoi ?

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                GIBRAT @nicolas last edited by

                                @nicolas Ok, je regarde, encore merci de votre travail.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  GIBRAT last edited by GIBRAT

                                  Désolé Nicolas, je pensais que c'était pour moi
                                  J'ai fais des contrôles, il y inversion des fils dans la RJ11, matériel acheté chez N'est model RC, (très bon vendeur).
                                  D'ou se brancher directement sur le bornier, de plus pour éliminer les pics, je vais y ajouter des mini tore ferrite sur chaque fil.
                                  A suivre. (photos a suivre)
                                  JMG

                                  Anémometre ------------------- bornier kit
                                  Jaune ----------------------------Noir
                                  Vert ------------------------------Rouge
                                  Noir ------------------------------Jaune
                                  Rouge ----------------------------Vert

                                  029C9B15-AB6D-4FF6-A234-66435282800D.JPG

                                  pascal31 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • pascal31
                                    pascal31 @GIBRAT last edited by

                                    Il semble que le Davis ne soit pas cablé comme les autres.

                                    • La convention téléphone serait ceci:
                                      6RJ11.jpg
                                    • Le Peet Bros est câblé pareil:
                                      PeetConn.png
                                    • Mais le Davis est inversé !
                                      DavisConn.jpg
                                      Il faut donc ressertir une prise après avoir retourné le câble...

                                    Malheureusement quand j'ai fait la mise au point, je n'avais pas un capteur neuf et la prise avait été coupée, d'où la confusion...

                                    Administrateur OWM.
                                    Bricolage: balise OWM Arduino compatible 3 capteurs : https://github.com/pcaunegre/MkrfoxWindShield

                                    nicolas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nicolas
                                      nicolas @pascal31 last edited by nicolas

                                      @pascal31 est-ce que ça peut être réglé en corrigeant le logiciel ? Pouvoir détecter si le davis est sur le rj11 ou le bornier ?

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        JB @nicolas last edited by

                                        @nicolas Bonsoir à tous, bonnes nouvelles concernant mon souci d indication de la direction du vent. Après avoir pris contact avec NEXTMODELRC , ils ont gentiment effectué les modifications de branchement du capteur et procédé également à son remplacement sans aucune difficulté. cela est très appréciable de pouvoir compter sur le service après vente et lui faire confiance. Je les remercie à nouveau.

                                        luc2T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • luc2T
                                          luc2T @JB last edited by

                                          @jb 👍